回复:S7-200AI量程为-100KPA-+100KPA,编程如何实现负值显示.

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17163
  • 精华

    64
  • 被关注

    894

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-05-22 09:10:22

4楼

你的-100~100的信号对应的电流或者电压信号是多少呢?在aiw中检测到得信号是多少?知道这些就用现行变换来做就好了!x输入信号范围是aiw的输入信号范围比如是-32000~32000,y工程量信号,范围是-100~100,则(x-(-32000))/(32000-(-32000))=(y-(-100))/(100-(-100)).则y=(x+32000)/64000*200-100
活到老,学到老!为了生活学习吧!