可能很多朋友都遇到过这个问题,也可能已经见怪不怪了,但是由于本人对于西门子系统接触时间不长,所以遇到此问题起初很困惑,所以将此问题发出,与各位前辈分享,有浅薄之处还请指教,谢谢。
问题的开始是这样的,公司有一台中捷机床产的TKP6513卧式镗铣床,使用中的发现X向经常出现,25000主编码器硬件故障,第一次出现这种情况之后,我们将机床改为半闭环,发现移动正常,之后决定清洁光栅尺,清洁之后重新安装正常使用。之后半个月左右又一次出现该情况,由于有上一次经验,便又进行了一次光栅尺清洁,但没有效果,清洁读数头,也没有解决。于是,请来海德汉工程师上门检测光栅尺,结果,该尺没有故障,由于生产任务紧张,便在半闭环模式下工作了两个月。待机床无生产任务,停机维修时,改回全闭环控制发现,故障没有了。
之后,正常使用一年半,日前突然又发现该问题,所有处理无效,经多方沟通,请教,根据西门子官方提议更换光栅尺连接线,但之前,我们用简易的方法检测过,线缆中没有断线。新的编码器更换之后,故障消失,但,再使用老线进行连接,发现也没有故障,于是继续使用老线运行。与此同时在这次故障的前后几个月中,机床时而出现坐标归零时,坐标变为70000+的一个数字,但机床的实际行程只有3米多,但经过关机重启可解决,随后正常归零,运行。该问题至今尚未解决。
在这之后,公司的一台意大利innse FA-B200A卧式加工中心出现类似故障,转为半闭环后,可以运转,在维修过程中发现,在一段特定的位置,会出现与之前的设备相似的问题,其余位置正常,全闭环情况下归零,坐标变为70000+的一个数字,据此推断,该光栅尺在这一特定位置上可能出现故障或不稳定的情况,之前的设备可能亦是由于此原因造成,但为何经过官方检测却无法查出光栅尺的问题呢?而且,为什么一出现这种故障,就会在坐标出现70000+的一个数字?希望各位前辈予以指教,谢谢!