315系统带有一张CP342-5,它实现此CPU与其它三个PLC的通讯,同时上面还挂有三个HMI,现场I/O挂在315 的DP上。设备在运行过程中出现故障,故障现象:HMI上数据显示“#”,查发现CP342-5 处于STOP状态,同时“SF“红灯亮,切换“STOP/RUN”开关无效,PC无法连此硬件查看故障,CPU的Diagnostic Buffer显示“Event ID 16# 2942 I/O access error, reading
P area, word access, access address:512
Requested OB: I/O access error OB(OB122)
10天前出现同样故障,当时将CPU电源断电后再上电后正常,今天同一故障再次出现,故将此硬件更换。网上好象说此卡容易出问题,断电后上电又能用一段时间,然后再次出现问题。这张卡确实坏了吗?