回复:应用探讨——SINAMICS G130变频器选型及成柜

总坛主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3679
  • 精华

    8
  • 被关注

    368

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-22 11:32:59

16楼

近一段时间,大家就G130产品特点,可选件以及如何成柜问题展开了热烈的讨论。SINAMICS G130变频器,是西门子SINAMICS系列变频器当中, 单机传动设备,采用模块化设计。
针对安装问题需要注意 :
控制柜中的所有机械部件必须尽可能大面积的电气连接,不是油漆和油漆连接! 必要时候应使用配套的连接排或梳形排。 控制柜柜门必须通过尽可能短的接地链和控制柜相连。

说明:
安装接地是生产机械/设备的一项根本保护措施。 但是,在驱动系统上,它会影响干扰放射能力和抗干扰能力。 一个驱动系统可以采用星形接地或每个元件单独接地。 在驱动中,应优先采用后一种接地方式,即安装的所有部件都应通过它们的表面或在一个网格结构中接地。
如果驱动组放置在一块共用的裸露金属安装板如镀锌板上,或多个安装板大面积相互导电,则无需在驱动组内实现附加的等电位连接,因为控制柜柜组的所有部件已和保护导线系统相连。
铜制外部导线横截面最大为 16 mm2时,可采用同等面积的细芯导线连接安装板和外部保护导线系统。 而铜制外部导线横截面大于 25 mm2 时,可采用横截面是它一半的细芯导线。
如果在控制柜内采用了其他方式安装设备,则必须为每个组件单独实现等电位连接。 此时要确保有足够的外部导线横截面。
接触器、继电器、磁阀门、电气运行时间计时器等在控制柜中必须连接抗干扰元件。 例
如可以使用 RC 元件、二极管、压敏电阻。 这些元件必须直接连到线圈上。
电机和功率模块之间的屏蔽层不应由于额外装入了熔断器、接触器、电抗器或滤波器等器
件而中断(必须可靠连接)。
自动化装置和 SINAMICS G130 系列的设备应连接到不同的供电系统上。 如果仅有一个
共用的供电系统,则自动化装置应通过隔离变压器和电源滤波。
驱动的控制装置和监控装置应单独装入。 推荐为这些装置配备单独的控制柜,柜子通过
柜壁和驱动控制柜隔开。 不能配备单独的控制柜时,也可以采用合适的隔板进行隔离。

在本总结帖发布前所有探讨参与者都将获得加倍发帖积分和金币,每一位精华帖作者还将获得每星5分的额外经验值奖励!

再次感谢大家!祝大家工作愉快!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8200条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。