quote:以下是引用dcount107在2012-05-22 11:16:53的发言:
AB7000中就类似一个串行通讯卡,可以对串行设备进行报文的发送和接收,同时又可以将报文中所需要的数据通过DP传给S7-400。
这种应用的关键不在S7-400,跟组态一个ET200M差不了太多,主要是看你对串行通讯的理解和AB7000的组态。
对应关系就是:S7-400里组态的输出区域就与你AB7000中接收报文的变量(Variable Data)相对应,反之S7-400里组态的输入区域就与你AB7000中发送报文的变量(Variable Data)相对应。
这么说不知道你明不明白?
再次感谢您,因为我是第一次做这个,对于这个还有很多不了解的地方。请问这种对应关系,我是要在abc configure tool里设定的吗?好像abc configure tool是用来设置网关跟数据采集卡之间的连接的,跟PLC的连接在哪里设置呢?s7吗?