回复:PID设定值动态变化

松涛依旧

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    137
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2006-05-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-22 14:12:50

2楼

quote:以下是引用自由之风在2012-05-22 14:04:18的发言:
quote:以下是引用松涛依旧在2012-05-22 09:31:16的发言:
请教前辈们:
后生遇一项目:2个流量,要求流量1的瞬时值控制在流量2的瞬时值的0.1倍。如流量2的瞬时值是100,则要求自动控制流量1的瞬时值为10,问题是流量2的瞬时值始终变化!请教前辈们,如何实现?单纯使用pid可以实现吗?非常感谢!!

此乃过程控制技术中的比值调节系统。实施也不难,只是将调节器FIC1的设定值FIC1_SP=0.1*F2_PV就OK

我想问的是:因设定值一直变化,能控制稳定吗?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。