200kW M430变频器,连烧2台电机

6397

46

2012-05-22 14:38:05

目前我们有个项目,2台200KW的风机,运行三个月了,其中一台变频器突然报F0002报警,后来经检测,发现是电机绕组和外壳直接导通了,电机烧毁了。发现电机烧毁后,我们紧急调货,第二天更换了电机,然后试运行,试运行电流310A,比额定电流362低50A左右,而且3相电流基本平衡,运行很平稳。谁知半夜,发现变频器又因为F0002报警停机了,然后检测发现,电机3相绕组全部被击穿,对外壳全部导通。

情况说明:

变频器型号:M430 200kW, 型号6SE6430-2UD42-0GB0, 配进线熔断器和电抗器,电机离变频器距离小于45米。

电机型号:ABB M2QA 200kW, 1480r/m 带PTC。

奇怪的是,运行时,变频器频率在43Hz左右,电流在310A左右,不超电流,而且PTC热保护也没跳闸,电机就直接烧掉了。

另外一个情况是,2台风机是并联运行的,出口是烟囱,频率是一样的。这台变频器下面的电机坏了2次,另外一台变频器下面的电机运行正常。电机动力电缆采用的是远东电缆YJVR 4X95,2根并起来使用的。电缆也用摇表检测过,绝缘正常。

明天西门子的工程师将和我们一起去现场检测,看到底是什么问题。

各位老师也帮我分析一下,看是什么原因造成的,谢谢!