回复:I/O共享问题

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-11-18 12:18:26

0楼

quote:以下是引用kely在2004-11-15 16:03:15的发言:
quote:以下是引用zane在2004-11-13 22:32:41的发言:
quote:以下是引用kely在2004-11-13 15:30:57的发言:
简单来说吧,就是例如我在1号PLC接一个模拟量PIW256吧,而我在2号PLC也接个模拟量也是PIW320吧,因为我在1号PLC上要用到2号PLC上的PIW320的模拟量来编程控制,这样就是涉及I/O共享的问题啦,总之就象我们办公室电脑局域网共享文件一样。还有能不能在两台联网的PLC上定义如两个相同的PIW256呢,请问高手!!!!!!

有这个必要吗?你完全可以先处理完了,再传送结果就是了,也不存在共享I/O的问题了,只有CPU冗余才有这种可能性。

有必要的,因为我要做一个锅炉水位三冲量的控制,一共有三个模拟量参与控制,但是有一个模拟量是在原来的PLC上,所以哟两中方法一:拉线(哟几百米的线二:通信,还有就是在装一个仪表(这是不可能的),能帮我偏个程序!!1,帮主


那就考虑对原系统进行改造。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54621条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。