我现在使用的是315-2Dp,当我变写了一个FB时,下载到PLC中,PLC就会产生area error when reading,或者writing,注意,不是area length,是area。如果把FB中所有的程序去掉,但保留输入输出的定义,就没有故障。帮助文档为:Help on event 2x25: you have used an illegal address for area-accrossing indirect adressing, the area ID of the accessaddress (bits 24 to 31) is not permitted. 我的程序中已经使用了十几个FB吧,其余的没有问题,只有这一个有问题,这也是最后编的一个。FB 和 对应的DB都已下载
请高手指点