请教前辈们:
后生遇一项目:2个流量,要求流量1的瞬时值控制在流量2的瞬时值的0.1倍。如流量2的瞬时值是100,则要求自动控制流量1的瞬时值为10,问题是流量2的瞬时值始终变化!请教前辈们,如何实现?单纯使用pid可以实现吗?非常感谢!!

此乃过程控制技术中的比值调节系统。实施也不难,只是将调节器FIC1的设定值FIC1_SP=0.1*F2_PV就OK

我想问的是:因设定值一直变化,能控制稳定吗?

设定值一直变化的控制系统乃是随动控制系统也,在石化过程控制中比比皆是。可以阅读自动控制理论和过程控制方面的书籍,有详细描述。