6ra70 反馈选自由连接P083=4,报警F042
P609=K0015,此回路检测电枢电压实际值,电机0-400V变送4-20MA 对应 0-100%,给到K0015。
1:P083=3 emf反馈时。在上升段,k0015在加速时间里上升到给定值KOO11,值相等,并且均为正值,电机转动稳定。此时监测K0179与K0287相差1.5%以内。无报警:
2:P084=4 自由连接时,p609=k0015,此刻调速器其它参数未更改。一启动就报F042,监测K179 、K287,瞬时有K179 、K289,现有前者,再由后者,两者监测时最大相差2%,但两者不是同时达到各自最大值,并且这两参数是在调速器已报警后瞬时出现,很快消失。
再将P357更改为10%,再次启动同样报警,这是什么原因啊?
请大侠帮我分析下,谢谢