quote:以下是引用emil128在2012-04-13 11:03:01的发言:
脉冲阀一般不会是单个的,一套除尘系统脉冲阀应该非常多,几十甚至几百个,这种情况还是用固态继电器板好些,对输出模块有保护,继电器更换也方便。
脉冲阀的命令一般是1秒的脉冲,要在程序里做。

能说明一下固态继电器的型号吗?西门子的就行。谢谢了,是一个脉冲阀一个继电器,还是多个脉冲阀合用一个继电器。