quote:以下是引用芳季在2012-05-23 13:04:07的发言:
我很想知道你如何的分配输入点功能可以用到6个高速计数器。不多,不少。(因为少了的话你肯定不选200的plc的了。)并且有的高速计数器都用上了复位端和启动端。如果你用的是一个224的cpu,那么就是说这个plc的所有输入端都是为6个高计全部陪上了。还好你用的是226。
你应该还有东西隐瞒着。或者在试探一些什么……
不是的。我是用来测量几个方波频率的。方波和20kHz的pwm相与,得到计数脉冲。方波的边沿触发中断计数,这样来测量周期和频率。所以既要用到多个高速计数器也要用到边沿中断