回复:请教这段代码为何不执行?

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17141
  • 精华

    63
  • 被关注

    890

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-05-23 17:27:49

3楼

你认为你的这个程序正确吗?临时变量的数值是不能保存到下一个周期的,在下一个周期前就被复位了,所以你每次调用这个程序网络1都会被执行。要实现你的目的只能用m或者v这种全局变量来保存L20.0这样功能的数值。比如你用v0.0,那么进入子程序前,v0.0被复位,进入后执行你的网络1一次,下一个周期v0.0为1了,那么你的网络1就不执行了。