quote:以下是引用小釉在2012-05-19 13:13:13的发言:
对于一些以太网模块在硬件配置中可以修改mac地址 cp343-1,有一些修改不了mac地址 cp343-1 lean
这是为什么?修改mac地址的意义何在?

lean的模块不支持iso通信协议,也不支持修改mac,修改的意义在于如果使用iso通信的方式其依赖mac地址,如果你修改了mac地址则不论是否使用那个模块都可以使用,如果没有修改mac地址,则更换模块后无法通过新模块的新的mac地址进行iso通信。
趋势是iso消失。。