第一个故障:上电无显示
在一次检修过程中LS 变频器无论如何无法得电,我们采用了如下解决办法。
检测和判断办法:断开电源线,检查电源是否是否有缺相或断路情况,如果电源正常则再次上电后则检查检查变频器中间电路直流侧端子B1+、B2-是否有电压,如果上述检查正常则判断变频器内部损坏。
故障处理:上电无显示表明变频器的的控制板没有得到电源,首先检查电源质量。发现电源质量良好,停电等待5分钟后打开变频器外壳,测量变频器输入端子通断完好,并无变*况。拆除整流模块接线,测量整流模块,整流模块测量比较简单,它只是由电力二极管组成,用万用表测量电阻值即可判断好坏,经检查整流模块完好,B1+、B1-两端有500V左右的直流电压。在测试时将电流继电器人为闭合后,变频器开始运转,操作面板得电,证明变频器的供电电路板出现问题,使变频器在电源供给的第一时间控制回路无法得到控制电源,检查供电电路板发现给控制回路供电的充电电阻器断路导致整个变频器控制系统无法得电,更换一个电阻后变频器恢复正常。