问题解决了!用Drivemonitor给几台6SE70的CUVC参数备份并写入新的CUVC板子,其中一台备的参数总是写不进去?

已锁定

随遇而不安

  • 帖子

    4
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-05-23

普通 普通 如何晋级?

问题解决了!用Drivemonitor给几台6SE70的CUVC参数备份并写入新的CUVC板子,其中一台备的参数总是写不进去?

3445

6

2012-05-23 21:07:28

star
请问,用Drivemonitor给新CUVC板子下参数,从助燃风机变频器(6SE70装柜型250KW510A)备份的参数总是下不成功,876个参数的进度条走完后,提示只写入14个参数,确认后又提示通讯错误、不能写入EEPROM。
其他几台,有装柜型的、书本型的,版本有3.3、3.2的,备份的随便怎么下都可以的,功率定义、参数工厂化、版本转换都做了,唯独助燃风机备份的参数(3.2的版本)、哪怕是去备只改变的参数,也写不成功啊,郁闷!
难道那台变频器的CUVC板子或者参数格外一些么?

确实该台变频器的参数格外一些啊!!!
今天查看了一下可以往新CUVC板子上写的几个备份的参数,发现P53=7、15、127等,而不能写的备份参数里的是P53=3,查阅P53是参数化端口选择的参数。直接将该参数值改为7(7=4+2+1=串口+PMU+CBX),保存,再往新板子里写,OK了!
本来以为可以上传备份,就理所当然的可以下传了,没想到这时候这个参数就起作用了。
新手,唉,没人教,只能自己摸(这个曲折过程的滋味只有自己知道咯)……
问题解决了!用Drivemonitor给几台6SE70的CUVC参数备份并写入新的CUVC板子,其中一台备的参数总是写不进去? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5855条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。