回复:S120的EP端子,与off2,off3之间的关系。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36783
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-05-23 21:37:37

9楼

quote:以下是引用WZZYPL在2012-05-14 18:02:01的发言:
如果自由停车的情况下,电机是否还能向电网反馈能量??谢谢

你的问题,可以这样理解。西门子的传动停车级别(不论是过去的、现在的还是将来的):优先顺序是:OFF2(安全停车)、OFF3(紧急停车)、OFF1(斜坡下降停车)。也就是说,不论是PLC的还是装置硬件的,先激励了谁,谁就先动作。如果同时被激励,那就是这个顺序了。

“安全停车”,就是“断电”了,此时电气的控制全被锁止了。不起作用。电机自由滑行。
我是你的朋友