其实这算不上故事,只是曾经很纠结的一个问题,现在有了新的认识,写出来供还在同样纠结的同行们参考。
当时还在空调行业,我们公司出去的螺杆式冷水机组,每年都有一定比例的压缩机烧坏,特别是有几个地方好象烧习惯了,机组换上新压缩机,过不多久又会重新烧坏。机组的控制器为S7200,低压电器如接触器塑壳断路器等是苏州Siemens产品,按样本提供的AC3工作条件选型。压缩机烧坏后,一般接触器也烧坏了,表现为触头烧熔、粘连等,但看不出来压缩机和接触器哪个先出问题。曾经把烧损的接触器送回siemens去做检测,报告说接触器本身没问题,选型也没有问题。因此我们第一个怀疑是用户的供电有问题,存在三相不平、缺相现象,但是查来查去,供电线路、开关柜、断路器等,均没有出现异常,不存在缺相的可能。第二个怀疑对象就是控制器的保护功能有缺陷,因此用模拟的方法,给控制器提供各种保护信号,诸如电机过流、冷媒高低压、水流开关、相序保护(我做过试验普通相序继电器也能做缺相检测)等,动作都灵敏,也不能从这方面找到原因。后来就把目光转向了冷媒系统和压缩机本身,但压缩机厂家也说不出一个所以然。此因这个问题一直纠结,当然也就没有解决问题的对策。
从空调行业出来后,这几年在做电力系统的产品,其中有一款还是专门治理电力系统谐波问题的,因此对电力系统的谐波现象及其危害有了比较深的认识。回想之前压缩机的频繁烧坏,当常规的方法无法找到原因时,电力系统的谐波应该作为重点来怀疑。但我自已作了一个情景模拟,如果当时有人向我提电力系统谐波可能是烧压缩机的因素,我不一定会采信。“谐波”这个词,只是在音频放大器的参数上有见过,表示波形的失真程度。因为没有数量的概念,工频交流电就算波形有些失真,想象不出会烧压缩机。
在一些比较特殊的场合,电力系统的谐波问题是比较严重的。比如大型写字楼,几乎所有的办公用电设备都是谐波污染源,再比如变频器、冶金电炉、直流电机等负荷为主的区域。在这些地方,对谐波最敏感的低压补偿电容器(常规配置)根本无法投运,普通电机类负荷虽然没有电容器那样反应强烈,但已严重恶化电机的运行工况。频繁烧坏的压缩机,几乎都出现在这种场合,不是巧合。现在已经离开空调业,没有机会验证这个了。
电力系统谐波看不见模不着,需要用专门仪表测量。如果想在你的系统中对谐波进行监测、报警、保护,可以看一下siemens的sentron_pac4200这块仪表,资料可以在官网的下载中心找到,输入PAC4200查找即可。供电电压电流的参数,只要说得出来的,这块表都能提供,经如谐波大小、频谱分布等。
希望本文对你有所帮助。