quote:以下是引用kdrjl在2012-05-22 21:00:00的发言:
这个只要将损坏的电机拆开,看看线圈和内部的接线就会明确故障原因了。如果是热过载坏,那绝缘会烧糊的。而击穿则是绝缘被打洞的。看看是什么情况吧。
有一点要检查,电机与变频器各自的PE一定要直接用粗电缆可靠连接,不要通过各自的接地间接连接。还有,ABB的电机不会是非变频电机吧?绝缘强度应该是F级的吧?千万不能是B级绝缘。
谢谢K斑的指导,我们电机和变频器之前使用的2根4X95的电缆,PE线电机侧接电机里面的PE接线柱,控制柜这边接接地母排,变频器和接地母排用的2跟25的黄绿线连接的。
另外,的确,我们选配的电机是M2QA的电机,非变频电机,绝缘等级为F级。
这种配置在风机水泵负载用的很多的,因为风机水泵用在恒压状态下,速度比较稳定,我们这边风机的转速稳定在43-45HZ之间。