回复:200kW M430变频器,连烧2台电机

Blue Sea

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    665
  • 精华

    1
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2005-10-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-23 23:53:19

9楼

今天西门子的人来现场了,真搞不懂他是来干嘛的,什么工具也不带,连万用表都要借用我们的。

过来后先是说我们电机外壳没接地,实际上外壳仅仅是安全接地,用来保护操作人员的安全,真正的接地是电机接线盒里面的PE接线柱。这方面,我们做的很好,线很粗而且接地可靠。

另外,他指出我们用的是非变频电机,这我们承认,但我们这样的配置至少做了200套了,从来没问题的,因为ABB电机质量还是蛮可靠的,而且绝缘等级也够了。

我们让他解释为什么报F0002,他说是直流母线过压报警,但为什么造成直流母线过压报警,又说不出来。我们不是在停机阶段报F0002的,也不是因为风机反转,因为2台风机是同启同停的,而且风机出口是烟囱,有自拔力,阻力肯定比另外一台风机的叶轮小,不可能让另外一台风机反转,何况对方还在运转呢。
努力工作,快乐生活!