从概率上来看,我现在怀疑变频器出问题的嫌疑更大一些,因为这个系统另外一台电机,运行到现在,一直没问题,这台变频器下的电机,已经烧了2台了。我怀疑直流电压报警的那一瞬间,电压过高,造成逆变产生高压,直接将电机绝缘层给击穿了。不知道逆变,会不会产生这样的高频谐波,直接把绝缘层损坏。

目前西门子代理商同意将变频器返回西门子检测,ABB的检测报告也还没出来,不知道电机是过热烧掉的还是高压击穿的,但从PTC完好,且变频器报警记录里面没有PTC报警的情况来看,高压击穿的可能性更大,另外,运行电流之前比较平稳,在310A左右,也远低于362A的额定值。