第一次出差是在一单位实习的时候,初次接触西门子伺服。在经过几个月的熟悉以后,独身一人前往江苏某地进行生产线的调试,在调试的过程中,遇到了各种各样的问题,现在想来,很真是很难得的宝贵经历,我把我在调试中某故障的解决过程和大家分享一下:

在调试的过程中,出现了电源过载的现象,设备刚上电的时候,系统正常,但过段时间,电源模块的过载信号不断累加到%100,然后报错,通过监控曲线

可以看出电源过载信号在不断的增加,导致过载,
由于这个原因,导致及其不能长时间运行,咨询同事,思考解决方法,
我首先采取了一下的措施
重新检查接入编码器的信号线,信号线与动力线分离,检查电源的24V电是否稳定。检查地线的接入是否合适,检查电源进线是否拧紧,重新配轴。
经过一系列的分析和测试,发现不是上述原因、

重新分析,电源模块的进线端、
最后发现问题的所在是进线电抗器出现问题,换过进线电抗器以后,(进线电抗器的损坏,导致进线电压的不稳定,从而引起了电源模块过载现象的发生)恢复正常
故障排除后,再次观察电源信号曲线图,恢复正常,
经验教训是有问题,从现象入手,逐步深入分析,慢慢解决,不能急