我们以前做过的设备主要采用过两种主从控制方式:
1、主机为速度控制,从机为力矩控制。主从机不在同一个CU320控制单元下时,先是将主机速度控制器输出的力矩值上传至PLC,然后通过控制字下传只从机的力矩给定通道进行主从控制;如果主从机在同一个CU320控制单元下时就在STARTER内部直接将主机的力矩连接到从机的力矩给定通道。我觉得如果机械设备是刚性连接的话采用这种主从控制方案比较合适。
2、主机为速度控制,从机为速度控制。在油田钻机泥浆泵控制系统中采用过这种方案的主从控制,因为电机与机械设备采用皮带轮连接,所以为保证皮带轮不打滑时采用主从均为速度控制比较合适。