回复:S120驱动电机无法启动

冷云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    206
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2007-09-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-24 16:21:42

4楼

quote:以下是引用Robert 211在2012-05-03 13:07:16的发言:
F7902只有在使用矢量控制(P1300≥20)方式时才可能出现。F7902的解释是Motor Stalled 电机停转,指的是电机失速,电机速度失去控制,在整个速度范围内都是可能出现的。

F7902是速度偏差太大,可能是速度环参数没调好,也可能是编码器信号有问题。

1) 电机的旋转识别( turning measurement )做过没有?

2) 条件允许的话,带上减速箱, 也带上负载(比如说传动辊, 或卷扬滚筒)做过了速度调节器优化吗( speed controller optimization )?

3) 如果你做过的话, 告诉我们目前速度环的比例增益是多少? 积分时间是多少?

4) 如果编码器的质量很差, 或编码器的信号受电磁干扰或丢脉冲信号, 超过P492 ( maximum speed difference per sampling cycle) 的设置,那么在延时P2178后会报F7902。检查编码器的信号电缆是否和电机动力电缆分开铺设? 也要检查编码器的信号电缆是否两端屏蔽接地? 编码器的安装支架是否稳固?

5) 如果上面讲到的都没有问题, 可以考虑把参数P1744(Speed Threshold Stalled)修改大些, F7902很可能就不再发生。

1、我们正常用着的变频器,所以这个辨识肯定做过了。
2、同1
3、明天查一下
4、丢脉冲也不能丢出负值来吧!?
5、。。。。。。。