开机运行无输出(电动机不启动)
在测试一台更换下来的变频器时,发现开机后无输出,运行后变频器报出“FUSE”(Fuse Open)、“OC”(Over Current)故障。
检测办法和判断 :断开输出电机线,检查电动机三相平衡,绝缘良好。根据报警提示“FUSE”(Fuse Open)熔断器断路、“OC1”(Over Current)过流保护,判断变频器内部直流熔断器断路,可能时由于IGBT被高压击穿。
故障处理:根据提示首先检查直流回路熔断器,经测量发现熔断器熔断。直流环节熔断器时不容易损坏的,在检查过程中没有发现接线铜排有变色现象,因此怀疑直流回路存在断路问题,直接检查输出回路的三组IGBT后发现B相IGBT反向击穿,导致直流回路短路将熔断器熔断。更换IGBT和熔断器后启动变频器,在测量输出回路过程中发现IGBT输出存在间断性,这时怀疑控制板损坏,迅速停下变频器,将控制板更换后变频器恢复正常,带动电动机进行2小时的测试变频器工作良好。