回复:M420 的REMOTE 和LOCAL功能

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23507
  • 精华

    901
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-05-24 23:21:20

7楼

quote:以下是引用n次看你的背影在2012-05-23 22:46:40的发言:
是的y班说的很对,MM420只有一套参数组,和MM430、MM440相比,用起来确实感觉不爽啊。

公司有一套设备厂家提供的热风炉装置,通过MM420调节喂煤装置的转速,控制煤粉进入炉膛的量,从而来控制热风温度。厂家设计成从BOP面板来控制电机的启/停和转速。使用一段时间,发现现场操作人员几分钟就要去调节一下转速来控制喂煤量,操作人员也很累,BOP面板上薄膜按钮也按破了,快要坏了,说不定什么时候BOP面板就会over了。于是想对MM420的控制方式改造一下,让操作人员更轻松一些,温度控制更好一些。

现在的设想是这样的:开始起炉或者异常情况时切换在就地模式,通过电位计控制电机转速来喂煤粉;当炉膛达到一定温度后,切换到远控模式,让PLC内的PID输出控制电机转速来喂煤粉。目前自己试着画了一下控制原理图,请y班和大家指点一下,是否可行。谢谢大家!



没问题呀。你这只是外部端子切换。还没有牵扯到内部切换。
完全可以通过外部切换开关切换(利用3个Din:启停、升速、降速),去掉BOP操作呀。因为PLC是知道当前输出频率的,切换时可从当前值“接手”呀。