回复:悲催 烧了两块315-2DP

likevc

  • 帖子

    569
  • 精华

    9
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-08-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2012-05-25 09:09:03

12楼

也有设计缺陷,为什么会用220V而不是24V。我认为控制系统应尽最大可能的用24V,除非大型接触器的线圈用强电。
再者,控制驱动器的回路,应该加小型的控制继电器隔离。也就是说,PLC控制继电器线圈,该继电器的触点再去控制驱动器。模拟量回路可以加信号隔离器。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54660条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。