quote:以下是引用玄机子在2012-05-25 10:08:52的发言:
从站只能归属于一个主站,两个主站若都想获取从站数据,只能是在两个主站间交换数据,组态方式依CPU型号和有无CP模块而分好多种情况。或者将另一个主站组态为智能从站,进行从站之间的DX通讯。
关于配置文件的解释,以下摘自《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》:
配置文件为不同的PROFIBUS应用提供基准,每个配置文件包含一个PROFIBUS总线参数集。这些参数由STEP7计算和设置,并考虑到特殊的配置文件和传输速率。这些总线参数适用于整个总线和连接在该PROFIBUS子网络上的所有节点。
(1)DP
纯PROFIBUS-DP单主站系统,或包含SIMATIC S7和M7装置的多主站系统选用DP配置文件。符合PROFIBUS标准的设备(SIMATIC S7/M7/C7和S5或第三方厂家的分布式I/O)可以连接到PROFIBUS子网上。这些节点必须是STEP7项目的组成部分,并且已经组态。
(2)标准
网络中如果有其它STEP7项目的节点或未在STEP7中组态的节点,可以选用“标准”配置文件,STEP7 将根据一种简单的非优化的算法来计算总线参数。
(3)通用
如果个别的PROFIBUS 子网节点使用PROFIBUS-FMS服务,对于CP343-5、CP5431和其它厂家生产的PROFIBUS-FMS设备,可以选择DP/FMS配置文件。PROFIBUS-FMS已基本上被工业以太网取代,现在很少使用。
(4)自定义
可以为特殊的应用定义专用的自定义配置文件。首先选用DP、标准或DP/FMS配置文件的总线参数设置,作为用户定义的配置文件,然后根据需要修改它们。这种调整和修改只能由具有网络使用经验的工程师来完成。
非常感谢!这下比较敞亮了