回复:悲催 烧了两块315-2DP

夕阳渔歌

  • 帖子

    81
  • 精华

    1
  • 被关注

    23

论坛等级:侠士

注册时间:2012-03-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-25 12:32:11

14楼

quote:以下是引用likevc在2012-05-25 09:09:03的发言:
也有设计缺陷,为什么会用220V而不是24V。我认为控制系统应尽最大可能的用24V,除非大型接触器的线圈用强电。
再者,控制驱动器的回路,应该加小型的控制继电器隔离。也就是说,PLC控制继电器线圈,该继电器的触点再去控制驱动器。模拟量回路可以加信号隔离器。

我也觉得只要出柜的控制和信号线都要加隔离