公司引进的德国生产线,使用皮尔兹的PZON X3P安全继电器回路,安全继电器的输入连接了很多急停按钮,急停绳开关,输出控制变频伺服控制器的电源接触器,使用3年时间后,发现在夏天等打雷等恶劣天气出现时,生产线时常出现伺服变频器等自动停机问题,塑料行业就怕自动停机问题,每次自动停机设备及产品的经济损失都很大,
停机时变频器伺服都报欠压故障,当时一直认为是市电,因为打雷恶劣天气造成瞬间的电压频闪即瞬间电压过低造成变频器保护自动停机,市电线路防雷等没有做好,我等也就没有办法解决了,但是这个问题一直缠绕在我心中,一次偶尔的机会,我在电柜内做维修,看见安全继电器上的POWER电源指示灯闪了一下,马上又正常了,我立即意识到是否因为这个安全继电器受到打雷震动影响引发的工作不稳定,造成的安全继电器工作异常导致变频器及伺服断电,于是我就试着用手去摇晃安全继电器,哎呀又看到刚才看见的现象,安全继电器的回路瞬间断开了。
当时没有此安全继电器的备件,并且购买此备件需要8周时间,没有办法只好自己根据安全继电器的回路控制原理,重新设计安全回路,使用魏德米勒的DC24V继电器来代替安全继电器,后来也没有购买此安全继电器了,毕竟这个东西在国内的电源条件下不是太适用,动作太灵敏了,容易出故障,替代后,到目前为止使用了二年了,打雷天气停机事故基本上就不发生了,解决了生产上的大问题。