发布于 2012-05-25 17:59:42
20楼
谢谢鼓励!
另外,根据楼主在16楼的描述,可以使用更简单的程序(自动无级调节放电功率,并且比分段控制的程序更简单)。
1、用“模拟量阀值触发器”标定输入信号,同时控制后面程序的数据采样、处理等;
2、用“异步脉冲”做采样时钟;
3、用“边沿触发与”和“模拟算术”采样、标定需要输出的0~10V控制信号;
4、用“模拟量斜坡函数发生器”对输出的0~10V控制信号“滤波”,使输出的模拟量控制信号“平滑”、无突变。
5、本方案也可以取消“异步脉冲”做的采样时钟及“边沿触发与”。实时调节“放电功率”,反应更快!即:相当于将输入的0~10V信号重新标定后再输出!
改天上传本方案的例子程序。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才