发布于 2012-05-25 19:05:39
8楼
感谢y班的指点和鼓励!今天设备刚好停下来,忙活了大半天,MM420变频器外围控制回路改好了,参数也做了部分修改:P0700=2;P0701=1;P0731=52.2;P0771=21;P1000=2;
后来把电机的联轴器拆开,选择开关选择到LOCAL用电位计调节电机转速,电机调速正常;然后选择到REMOTE,PLC给0~20mA信号,真如y班说的那样,果然PLC接手控制了,电机调速正常,基本功能达到预期。等生产时,调试一下温度的PID控制,看看自动调节温度的效果如何。真希望现场操作人员能轻松一点!