发布于 2012-05-25 22:49:25
9楼
我也常做污水厂的控制,一般标书里都有要求做,但实际没见过。客户也在要求我做,我说可以实现,但首先工艺参数必须提供给我,如果现实根本就摸索不出来一个大概的参数,比如:厌氧段、好氧段的溶解氧要求控制在什么范围,当此段的溶解氧超出要求的范围时,手动调节曝气量(或大或小),溶解氧值是否会在一段时间内就按照理想的方向去变化。管路的压力要保持在怎样的范围(出现特殊情况阀门非正常关闭后,风机仍在运行会出问题),这些说不清楚要实现程序的自动控制是不可能的。
还有我认为这样的控制考虑用滞后的PID调节是不行的,采用分段的模糊控制可以实现。