quote:以下是引用kdrjl在2012-05-24 21:40:10的发言:
其实,制动单元没什么复杂,就是一个IGBT的开关管子,它被击穿以后,就变成常导通了。所以电阻会烧红的。这个管子为什么会被击穿?那原因很多,其中一个原因是制动电阻太小了,管子瞬间过电流,时间长了就就穿了。应该量一下电阻的冷态电阻,然后计算下直流母线在发电状态时,电阻的电流是多大?会不会超过制动单元允许的电流呢?
其实就是负载反馈的能量太多,导致斩波器制动时间过长,从而使电阻烧红了.而斩波器斩波时间过长.IGBT出现了过载.从而烧坏了IGBT.反过来又会使制动电阻过热.出现烧红.