回复:问题解决了!用Drivemonitor给几台6SE70的CUVC参数备份并写入新的CUVC板子,其中一台备的参数总是写不进去?

ansaldo888

  • 帖子

    1882
  • 精华

    9
  • 被关注

    22

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-25 22:57:29

4楼

70的程序下载好像和版本没关系,如果你端口设置无误的话,只有P70和P918是写不进去的,其余都可以下载进去