回复:G110变频器 0。25KW接个输入电源,变频器不带任何负载,变频器的地对电源的地线有110V多的电压,请问正常?

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-26 08:41:25

8楼

quote:以下是引用shne在2012-05-25 23:39:01的发言:
请问加个1:1的隔离变压器改善后,电源地线对变频器外壳会有多少V电压。为什么西门子的会有这么高的电压呢?能有什么措施能改善变频器让它减小

隔离后不解地应该不会有触电的感觉了,建议你看看关于Y电容的文档,这是EMC规范要求的,良好接地按规范是要接的,这不是西门子变频器的缺陷,你说国产变频器没那么高电压,要么内部有隔离变压器(我估计没有),要么就是没有Y电容,MM4系列的Y电容可以拆除,因为在中心点不接地的系统要求拆除Y 电容,G系列的手册没看过。