20楼 例子的假设条件:
1、模拟量输入0~10V对应直流母线电压0~1000V。
2、设备的直流母线过压保护值:800V;
3、设备的直流母线欠压保护值约:430V;
4、设备的直流母线正常工作最高电压约:560V;
5、LOGO控制的直流母线 开始“放电”电压:650V(必须小于过压值);终止放电电压600V;
6、“放电”控制的0~10V模拟量输出信号对应的直流母线电压是:600V~800V。即:直流母线电压等于小于600V时,输出0V的控制电压;直流母线电压大于等于800V时,输出10V的控制电压。
7、采用自动无级调节“放电”功率。
参数设置方法参考:
1、B002的On设定值为:直流母线过压放电保护的触发电压值(以下简称:“触发电压”);
Off定值为:直流母线过压放电保护的终止放电电压值(以下简称“终止放电电压”);
2、B004的参数:
V1引用B002的电压值;
V2标定放电控制电压为0V时 对应的直流母线电压。此设定值可等于或略小于“终止放电电压”;
V3标定输出控制信号电压的最大值(1000对应10V、800对应8V、660对应6.6V......),即:最大放电功率;
V4标定放电控制电压为“最大放电功率”时对应的直流母线电压。V4值=“最大放电功率”时对应的直流母线电压-“终止放电电压”=800-600=200(V);
可以用V6.15打开。
点击此处查看附件20楼 第5条的最简单程序见下图(参数设置方法:同上):
当然了,最最简单的是:删除下图中的B005、AM1,B004信号直接送AQ1(取消“滤波”)。