2012-5-25有两台设备CPU型号都为315-2DP 其中一台用同一台电脑和PC编程电缆上传程序,一次就OK(此台设备是在没有任何报警境况下,本人亲自尝试连接过)。而另一台设备SF报错(此设备是在正常运行情况下,突然停机),本想上传程序对硬件进行诊断,找出SF关键所在,但是用同一台电脑和编程电缆上传程序总提示“在线:找不到其它激活的伙伴”,目前电源进出电压正常,与此设备的连接的接口模块360和 361 都是SF 报错,设置的PG口确定无误(备注:模拟量模块未报错),想问下各位是什么原因导致编程电缆无法与PLC连接,目前怀疑是MPI口坏掉,望各位高手给点建议。
补充:本人所购买的PC MPI电缆是A货,并且为证实电缆是否损坏,又回到连接OK的PLC试了下,一次性就OK,目前确定编程电缆没问题。
2012-5-26本人将315-2DP 接口模块直接拿掉,只保留电源模块和该CPU,先取出MCC卡,对其进行复位,后发现SF仍然亮红灯,stop亮黄等,第二次插入MCC卡,后再次复位MRES(备注:本人清空程序按正常顺序执行,确认无勿操作),发现SF等仍然常亮,但是STOP等黄灯一直闪烁,多次再次连接PLC,仍然提示“在线:找不到其它激活的伙伴”,现在真的没招了!