回复:请教6SE70变频器高转速波动问题!

我爱吃土豆

  • 帖子

    24
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2010-05-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-26 13:46:59

25楼

quote:以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2012-05-25 17:37:10的发言:
首先,每台电机在做设计时,都会考虑一个最佳工作点。而这个最佳工作点就是电机的额定点。

在额定点工作时,电机的效率、性能表现等一般都是最理想的。

如果偏离这个额定点工作,电机的运行表现肯定不会是完全一样的。

你说你只改铭牌参数中的额定功率,其他参数都不变。这肯定也是不行的。

你带的负载是泥浆泵,当功率值降下来的话,其转速值肯定也会降下来。这样一来,你电机原先的额定转速值肯定是到不了了,你得修改它为合适值吧。

另外,还有额定电流、额定转矩呢?你都保持不变行吗?难道不会造成你的铭牌参数之间互相矛盾吗?

我前面说的那句“电机带载工作时不会出1000KW满功率了”,只是指当你全部参数正确修改设置完后,电机优化能够进行下去,且电机运行所表现出来的一个最大差异点。


具版误会了,我真是不知道这个所以才那样问的。。。。

我看变频器输入电机的铭牌参数是额定电压=600VAC;电流=1348A;额定功率=800KW;额定频率=50.5;额定转速=1000RPM,电机额定扭矩计算出来大概是11300N,我是根据扭矩和转速等算出来电机的额定功率是1200KW的,这样的参数输入电机优化也做过去了。我是实在想不到什么原因,所以每个有疑点的地方都写出来好让大家帮忙分析,有的地方我确实是不知道。。。。