回复:mm440与电脑连接?

花开有时

  • 帖子

    992
  • 精华

    43
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-26 16:46:22

13楼

试过最简单的方法就是用USB转485,然后直接接29和30即可。
需要注意的是Drivemonitor中的COM口只能选COM1-COM4,而不管是USB转485还是USB转232,装上驱动后,在设备管理器中会发现都超出COM4了。这就需要将该COM口改名称为COM1-COM4(未占用的COM口),否则是连接不上的。
XP系统更改串口编号方法具体如下
首先在桌面“我的电脑”上点右键选择“属性”,然后找到上面的硬件一栏,点那个下面的“设备管理器”,然后点开设备管理器那个“端口(COM和LPT)”前面的“+”号。这样就能看到你USB转换后的COM口编号,然后在这个项目上点“右键”选择“属性”。然后在出现的属性窗口中找到“端口设置”一栏,点那个“高级”选项。在弹出的窗口中左下方的COM端口中选择一个未被使用的COM1-COM4后点击确定。然后Drivemonitor中Online Settings\ PC/PG 选择与这个设置中对应的COM口即可。