1》变压器低压侧的中性(零)线是就地与大地联接的,在不同地域就近将金属体入地作为地线是利用大地作为传导回路,设备金属外壳联接地线,发生漏电就通过大地传导到变压器中性线,使漏电设备外壳电压降至最低或造成短路电流使断路器过载跳闸。
2》变压器低压侧输出为三相四线,即三根相线和一根零线向用户供电。
3》变压器低压侧输出的三相四线在有需要时是要翻山越岭的,零线是不能靠地网的,虽然通过大地可以形成回路用电,但也只能负载很小的功率,功率稍大就出现较大电压降使功率明显降低;因为大地存在一定的传导电阻的,一般要求接地电阻≤10Ω,变压器功率较大的要求接地电阻≤4Ω,同时,负载一定功率时地线形成的电压降较大,会导致人体触电,是危险的。