发布于 2012-05-26 20:14:47
9楼
"不过,在电流1000不到的时候,转速已经变成负转速了,而给定仍然为正值,这个怎么解释?"
-----> 是否有可能电机被机械负载拖着跑?
F7900的解释是Motor Locked 电机锁定,指的是电机在低速时,转矩超过限幅,仅在低速时才可能出现F7900故障。
1) 把P1300修改成P1300=20, SLVC控制方式下, 看看是否还有F7900故障?
2) 检查在低速时,负载是否比以前加重?
3) 在P1300=21, 电机为强迫风冷, 可以考虑把低速锁定的限制取消掉。