quote:以下是引用zb8051在2012-05-16 10:17:20的发言:
西门子软启动,3RW4447-6BC44,内三角接法,启动一台315KW的离心风机,启动过程中,开始转速很慢,当电流加到1000A左右时,电机开始震动,转速就开始下降,但电流还在上升,请问有哪位高手能解决这个问题?

答:我认为你的风机室重载启动,这样是不行的,如果带进口导叶的话将进口导叶关至15%,在启动一般就没问题,没有进口导叶,或者进口导叶不能调节,那只有降低进气量的办法了。从你描述的现象来讲,可能是重载启动导致电动机过载。