我认为,既然是4个参数一起录波,为的就是比较他们的时序变化,来分析问题。横轴是时间这是肯定的,纵轴一定要统一。否则不好说明问题。

就拿楼主的例子,要看转速设定值;实际值;转矩实际值;电流实际值他们之间随时间变化的相互关系。转速的两个指标坐标没问题,但转矩和电流的坐标怎么能没有正负呢?因为转矩和电流也都是有方向的。什么叫四象限运行?通过录波,就能说明问题的。有不正常也可反应出来。看给出的波形,转速设定值已经到-100%了,电流和转矩却是0?难道说系统吧反向的转矩和电流限制死了吗?看不懂了。
我是你的朋友