这个关于事故的帖子,让我想起几年前的一次调试,压缩冷凝机组试验室通过被试机向系统内注入制冷剂,由于机组的压力报警系统没有接入,而是将该点在接线箱内短接了。当时觉得人在机器边上,一旦有情况马上停机也来得及。可是就在注入过程中,机组出口连接铜管从接头处炸开了,一位老师傅的脚上撒了很多制冷剂,脚踝被冻伤了。
事故原因就是测试系统内的隔离电磁阀接头松动,应该打开时却是关闭状态,液态制冷剂在出口管堆积,直到冷凝器被液体填充,最终引起突发性高压,导致接口处炸裂。
此次事故之后,开机前,我们对系统的检查严格了许多,该接的保护触点必须接上,再无侥幸的念头。