quote:以下是引用伊默在2012-04-22 21:35:34的发言:
以前配方都是自己用PLC来做,虽然麻烦点,但是可以根据自己的需求编写。
现在一个项目使用了一台TP700+五台S7-1200. 数据分散到五台PLC当中。 只好用触摸屏自带的配方功能。 试了一下,功能倒是可以,也蛮简单。 可是一个现实的问题困扰了我: 我的使用五台PLC的数据分散在五个画面(甚至更多),客户根据需要可以自己切换某一个画面来设置相应的参数。 可是当我使用配方功能后,这些画面上的IO输入域就不起作用了! 只能在配方视图内设置参数并上传下载! 这样很不方便,一是配方视图里的对话框太小,二是所有的参数挤在一起很不直观……
请问大拿们,有没有那里可以设置成如下的功能: 我可以随时在IO域里设置参数并起作用。 同时可以将这些设置的参数保存到某一个配方索引里呢? 谢谢!
配方的属性里面,选项》把变量离线的勾掉。 就可以了。IO域就随时起作用了。