2楼

quote:以下是引用Zaxife在2012-05-27 19:40:01的发言:
如果你接了地线还是这样在变送器精度范围内波动的话,考虑加电源滤波器吧,否则就把滤波值设置在精度范围内。



没有接地线。
S7-200的24V的地线在哪?
将传感器的屏蔽线 接到 变送器?没用啊,还是跳