回复:6ra70 反馈选自由连接P083=4,报警F042

龙晨旭日

  • 帖子

    346
  • 精华

    2
  • 被关注

    39

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-01

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2012-05-28 09:51:19

6楼

quote:以下是引用一介书生在2012-05-25 19:33:31的发言:
为什么呢?兜一个大圈子,装置的内部处理就能完成的,何必经过外部环节输出再输入呢 ,P084=4 P609==292 是直接跳过了你把实际电枢电压经过模拟量输出有输入的处理环节的

首先谢谢你的回答,现在还有几个问题向你请教下,初学这个,不很懂啊。
1:我的现场值只使用6RA70的电枢部分,励磁部分未使用,电枢控制发电机的励磁,反馈为发电机的电枢,闭环中要把电枢反馈回去,所以这样做,您能谈谈一般情况下P083=4时怎么使用吗,西门子留这个口应该不会是无用的吧?
2:你说的 k292和默认EMF反馈是不是相同的一个值呢,都是实际电枢电压值?你这样做和P083等于3没有区别吧?
3:我的P200默认设置是0MS,试验时更改为50,100,200,都会报警F042?
4:西门子的反馈处理时间是多少啊,他在多长时间内就对给定和反馈进行一次比较处理?
小弟这几个问题,麻烦大侠再给我说说,谢谢您了。
如果要飞得高,就该把地平线忘掉!