quote:以下是引用youhm在2012-05-26 10:43:13的发言:
直到前几天,那台55KW的变频器再次报F027故障,这下多次重接IVI板、IGD板上的光纤线都不能再次消除故障,订购的IGD板还没到货,只好拆下IGD板,更换第三相的3个光纤收发元件,换好后装机,母线接DC24V电源,之前电机线已脱开,设置P100=1切换到V/F模式,设置P372=1模拟运行,在变频器输出端测试3相电压正常,然后恢复线路,上电变频器运行正常,直到现在再没有报故障。
大侠能否详细介绍下模拟运行的方法?如果是书本型直流母线24V电源接到哪里呢,是否对所有变频器都试用啊?肯请不吝赐教,新手一名.